儋州变压器厂
信息详情
低压起动器高压起动器的儋州变压器保护功能
起动器主回路采用晶闸管,通过逐步改变晶闸管的导通角来抬升电压,完成起动过程,这是起动器的基本原理。高压起动器与低压起动器基本原理一样,但是高压起动器与低压起动器相比,又有什么区别呢?
1、高压起动器在高压环境下工作,各种电气元器件的绝缘性能一定要好,电子芯片的抗干扰能力要强。高压起动器组成电气柜时,电气元器件的布局以及与高压起动器与其它电气设备的连接也是非常重要的。
2、高压起动器必须有一个高性能的核心,能对信号进行及时和快速地处理。因此这个核心一般采用高性能的DSP芯片,而不是低压起动器的普通单片机芯。低压起动器主回路由三组反并联的晶闸管组成。而在高压起动器中,由于单只高压晶闸管的耐压能力不够,所以必须由多个高压晶闸管串联进行分压。但是每个晶闸管的性能参数没有完全一致。晶闸管参数的不一致,会导致晶闸管开通时间不一致,从而导致晶闸管的损坏。因此在晶闸管的选配上,必须保证每一相的晶闸管参数尽可能地一致,并且每一相晶闸管的RC滤波电路的元件参数尽可能一致。
3、高压起动器的工作环境容易受到各种电磁干扰,因此触发信号的传递必须安全可靠。高压起动器中,传递触发信号,一般采用光纤传输,能有效地避免各种电磁干扰。通过光纤传递信号,也有两种方式:一种多光纤方式,一种单光纤方式。多光纤方式即每块触发板有一路光纤;单光纤方式即每一相只有一路光纤,信号传递到一块主触发板,再由主触发板传递到同一相的其他触发板。由于各路光纤光电传输过程中损耗不尽一致,因此从触发一致性上看,单光纤的方式比多光纤可靠。
4、高压起动器对信号的检测比低压起动器要求更高。高压起动器所在的环境存在着大量的电磁干扰,并且高压起动器所用的真空接触器和真空断路器在其分断和闭合过程中会产生大量的电磁干扰。所以对检测到的信号不仅要进行硬件滤波,也要进行件滤波,去掉干扰信号。
起动器运用了电流环,能随时跟踪检测电机电流的变化。通过增加过载电流的设定和反时限模式,实现了过载保护功能,使电机过载时,关断晶闸管并发出报警信号。
工作时,起动器随时检测三相线电流的变化,一旦发生断流,即可作出缺相保护反应。
通过起动器内部热继电器检测晶闸管散热器的温度,一旦散热器温度超过允许值后自动关断晶闸管,并发出报警信号。
通过电子电路的组合,还可在系统中实现其它种种联锁保护。
1、过载保护功能:起动器引进了电流环,因而随时跟踪检测电机电流的变化状况。通过增加过载电流的设定和反时限模式,实现了过载保护功能,使电机过载时,关断晶闸管并发出报警信号。
2、缺相保护功能:工作时,起动器随时检测三相线电流的变化,一旦发生断流,即可作出缺相保护反应。
3、过热保护功能:通过起动器内部热继电器检测晶闸管散热器的温度,一旦散热器温度超过允许值后自动关断晶闸管,并发出报警信号。
上一条新闻::: 儋州变压器运行规程有哪些标准?
下一条新闻::: 儋州变压器和儋州变压器间的运用差异
最新资讯
站内资讯
版权所有: 儋州变压器厂_德润变压器有限公司 copyright 2023
销售热线:0635一8808015 传真:0635一8808015 手机:13706354419 13806350849
地址:聊城开发区黄山路南首 技术支持:互联纵横